土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教空调室外机配线问题

请教空调室外机配线问题

发布于:2010-08-27 20:13:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设计图集中空调一般按0.8的功率因数计算,但实际样本中的功率因素应该是低很多,比方一台38P的空调,富士通厂家样本提供的功率是32.22KW,满负荷运行时电流为117.3A。
如果按0.8的功率因素计算电流为61A,电缆用25平方的足够了,如果按厂家的数据就是50平方的电缆,假如有3台38P的室外机,那么按0.8计算用120的电缆225的开关已经足够,按117.3的话185平方电缆都不行。
请教各位在设计配线时怎么进行配线的,只有3台你们正常设计时会打需要系数吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • keykey690
    keykey690 沙发
    那你们在做的时候按厂家样本给的最大运行电流还是按功率因数0.8计算的呢
    2010-08-28 21:18:28

    回复 举报
    赞同0
  • woheni2010
    woheni2010 板凳
    别的我不知道,但是我想三台总不要大系数阿布
    2010-08-28 00:42:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一类高层,应急照明箱和公共照明箱可以共用么?

如果不能,请提出理由~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·共用的话我暂时还没找到不可以的理由,只是我看到很多的图纸都是分开的 但是有一个问题,比如客房层,公共照明和应急照明本来就没几个回路,如果分开的话,一个箱子都没几个回路,所以我这次就合用了,我也看到很多高手就是几层合用一个箱子的做法据我了解,需要末端切换的只有消防负荷才需要这样吧,配电房照明配电箱一定需要双电源末端切换?

回帖成功

经验值 +10