发布于:2010-08-27 19:29:27
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
如果不能,请提出理由~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
共用的话我暂时还没找到不可以的理由,只是我看到很多的图纸都是分开的 但是有一个问题,比如客房层,公共照明和应急照明本来就没几个回路,如果分开的话,一个箱子都没几个回路,所以我这次就合用了,我也看到很多高手就是几层合用一个箱子的做法
据我了解,需要末端切换的只有消防负荷才需要这样吧,配电房照明配电箱一定需要双电源末端切换?
[
本帖最后由 woheni2010 于 2010-8-28 01:03 编辑 ]
全部回复(38 )
只看楼主 我来说两句楼道里总共也没有几盏灯,例如每层10盏,公共照明6盏,应急照明4盏,如果都采用应急照明灯,LED光源,浪费不了多少电,主要是灯具和导线、配管都要符合消防标准,成本有所提高,但比分开供电不一定高,至于照度提高了,规范说的是“不应低于”,并没有上限。火灾时疏散照度高一点,有什么害处吗?火灾的概率还是很低的,浪费不了多少电。
回复 举报
2009全国民用建筑工程设计技术措施 电气
11.10.16.3 当按防火分区设置应急照明配电箱有困难时,可由临近防火分区内的应急照明配电箱引单独回路供电。
4.高层公共建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电,每层或最多不超过4层,设置应急照明配电箱;
回复 举报