土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一类高层,应急照明箱和公共照明箱可以共用么?

一类高层,应急照明箱和公共照明箱可以共用么?

发布于:2010-08-27 19:29:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果不能,请提出理由~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
共用的话我暂时还没找到不可以的理由,只是我看到很多的图纸都是分开的 但是有一个问题,比如客房层,公共照明和应急照明本来就没几个回路,如果分开的话,一个箱子都没几个回路,所以我这次就合用了,我也看到很多高手就是几层合用一个箱子的做法
据我了解,需要末端切换的只有消防负荷才需要这样吧,配电房照明配电箱一定需要双电源末端切换?

[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-8-28 01:03 编辑 ]

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • tianshaoyi
    tianshaoyi 沙发

    楼道里总共也没有几盏灯,例如每层10盏,公共照明6盏,应急照明4盏,如果都采用应急照明灯,LED光源,浪费不了多少电,主要是灯具和导线、配管都要符合消防标准,成本有所提高,但比分开供电不一定高,至于照度提高了,规范说的是“不应低于”,并没有上限。火灾时疏散照度高一点,有什么害处吗?火灾的概率还是很低的,浪费不了多少电

    2018-04-25 11:59:25

    回复 举报
    赞同0
  • cmb178
    cmb178 板凳

    2009全国民用建筑工程设计技术措施 电气

    1110163 当按防火分区设置应急照明配电箱有困难时,可由临近防火分区内的应急照明配电箱引单独回路供电。
    4.
    高层公共建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电,每层或最多不超过4层,设置应急照明配电箱;

    2018-04-25 09:33:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电度表计量

我这里新装了两块电表,厂家是深圳市深科达电能仪表有限公司,型号是DTSD256,没有说明书,现在的问题是这块表上显示的项目有正有功总电量,正有功总需量电,反有功总电量,正无功总电量,反无功总电量,诸多数据,我想问问,怎么统计总用电量。

回帖成功

经验值 +10