chen1220ling
沙发
头晕啊头晕。我之前做过很多车库,一般都是两个防火分区四个防烟分区,我都是每个防火分区设一套排烟系统,风量却是按防烟分区算的。让我纠结的是,这样子做的话,防烟分区其实除了让风量变小,实际火灾时是毫无意义。
2012-08-01 16:12:01
赞同0
-
miangelmi78
板凳
不知道其他地区怎样规定,但上海市规定:着火仅开该防烟分区的排烟口,其他防烟分区的排烟口都关闭。防烟分区划分是人为地,其实就是开启离火灾较近的排烟口。我们划分是为了给弱电,他们要做消防控制。我是这么理解的。