新风量按照总风凉的10%计算 那么排风呢
风量应该定多少啊

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • jichunkoo
    jichunkoo 沙发
    空调季节考虑维持正压,一般是送入新风的70~90%,过渡季节考虑通风,根据实际使用功能,换气次数在4~6次/h。

    若采用全新风形式(即不回风),采用机械排风,排风量按送风量减去正压风量计算,一般空调5帕正压就已足够。正压风量按门缝缝隙渗漏风量计算,若有回风,回风量按送风量减去正压风量计算,这时可不设机械排风,利用门缝缝隙渗漏自然排风,也可设置余压阀
    2006-04-03 10:51:03

    回复 举报
    赞同0
  • lovepingvery
    lovepingvery 板凳
    我说的风机是轴流风机
    2005-12-15 09:43:15

    回复 举报
    赞同0