请问格力1.5P的壁挂式空调最长可以配多少的冷媒管?
请问格力1.5P的壁挂式空调最长可以配多少的冷媒管?
大家好.本人是初学者.现在手头上有一个工程要1.5P的格力壁挂式空调一台冷媒管达用到20米长.请问可以这样子可以么?会不会影响制冷效果..
发布于
2010-08-27 11:57:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
dickzhu
最好不超过10米,不然影响效果
2016-01-07 15:54:07
来自 PC
评论
举报
一五加一十
受教了,谢谢斑竹的答复