小弟我紧急求助!遇到一个比较麻烦的问题!!!各位大虾,小弟我是做小型制冷设备的,一般在-50度,结构是两级压缩机(均是1.5P),用R404冷却R23,中间用的热交换器!今天遇到一个比较奇怪的现象,就是第一级的压力正常,但是压缩机的电流偏大(比额定大1.5A左右),第二级的压力不对,低压部分压力低,高压部分压力高,设备不制冷,还降不到零度以下!现在小弟不知道怎么办才好!!!!请各位高手多多指教,小弟在此先谢谢过了!