土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 小弟我紧急求助!遇到一个比较麻烦的问题!!!

小弟我紧急求助!遇到一个比较麻烦的问题!!!

发布于:2010-08-26 20:45:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位大虾,小弟我是做小型制冷设备的,一般在-50度,结构是两级压缩机(均是1.5P),用R404冷却R23,中间用的热交换器!
今天遇到一个比较奇怪的现象,就是第一级的压力正常,但是压缩机的电流偏大(比额定大1.5A左右),第二级的压力不对,低压部分压力低,高压部分压力高,设备不制冷,还降不到零度以下!
现在小弟不知道怎么办才好!!!!
请各位高手多多指教,小弟在此先谢谢过了!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • wenge0408
    wenge0408 沙发
    低温级蒸发压力下降:
    一、毛细管是否选小
    二、毛细管即其它部件是否部分堵塞
    三、蒸发面积是否过小
    四、蒸发器传热系能是否下降
    低温级冷凝压力升高:
    一、高温侧制冷量不够
    二、蒸发冷凝器传热面积是否过小
    三、低温级系统里是否有空气进入
    四、制冷剂充加量是否过多
    高温级压缩机电流过大:
    一、电源电压过低
    二、制冷负荷过大
    2010-09-03 01:08:03

    回复 举报
    赞同0
  • jjjttt123456
    jjjttt123456 板凳
    小弟已经查出此设备的问题,检修完成!
    在此先感谢adingKGB的宝贵建议!
    此设备的主要问题是在于高温侧的制冷效果不良,直接导致低温侧的降温慢,甚至不降温!
    我是先从高温侧查起,只运行高温侧,发现其在零热负荷的情况下运行时,压缩机的电流才比较小,有结霜现象,当我启动低温侧时,高温侧的压缩机的电流与高压端压力立刻上升,低压端压力也有所上升。说明此压缩机的性能已经损失不少,另发现高温侧的冷凝器的散热效果不好!
    对策:
    更换高温侧压缩机,一并更换热交换器(蒸发冷凝器),并且增加冷凝器散热风扇!

    以上是小弟检修的大致经过,由于时间仓促,描述的过程有些简单!
    对于制冷,小弟还有很多要学的,感谢各位制冷同仁的关心与帮助!
    尤其对于制冷设备的检修,小弟最深切的感受是要注意很多细节,细节一串起来,就可能是问题的原因!
    2010-09-02 22:09:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压机加载总结

:kiss: :kiss: :kiss: :time: :time: :time: 好

回帖成功

经验值 +10