发布于:2005-12-13 12:36:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在公司一个工程在做家庭小中央的功能调试,发现一个单元的机器总是感觉制热不足,开机4个小时多,控制屏显示送回水温度(39/36)都达不到设计温度(45/40),实际测量风口的送回风温度反映出控制屏显示无误,其中大概每隔45分钟左右化霜一次。

想来想去不能确定问题在哪里,请达人们帮忙。谢谢了

机器是TRANE风冷水机,室外温度-1

会不会跟环境温度太低,频繁化霜有主要关系?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • arhe_2000
    arhe_2000 沙发
    谢谢指点
    研究一下
    2005-12-13 16:25:13

    回复 举报
    赞同0
  • ktchenggang
    ktchenggang 板凳
    1、首先看其他单元的空调好用不,如果好用再检查这台。
    2、测量系统压力,是否缺冷媒?
    3、水流量是否有点偏大?总阀门关小一些试试。
    2005-12-13 15:42:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 762 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

轻松拿积分【№⑤】庆圣诞征集照片截图

★主题:庆圣诞征集照片截图★内容:圣诞马上到来为了更好调动大家积极性现在征集家用空调照片(分体或者中央都行)或者是空调设计CAD截图,轻松拿积分-只要你把自己家的空调照片或空调设计CAD截图发上来就可以轻松拿到积分,大家发上来的照片可以做简单说明,比如什么时间买的?什么牌子的?多少钱?什么型号?空调设计CAD截图也可以分类进行上传,也要进行一些简单说明。★注明:厂家广告空调照片也可以,但是这样的照片如果不配上说明(说明要有牌子,厂家,价码,技术,性能等),将视为罐水。原创照片将得到10分奖励,广告照片得到3分,广告照片每人只能发一个,原创可以多发(累计达到6张以上算6张,最多奖励60)。空调设计CAD截图制作精良的可以上传最多3张,每张给予3分奖励。截图要有说明