土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于>800MM设置上喷的问题

关于>800MM设置上喷的问题

发布于:2005-12-13 12:32:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范说吊顶>800MM,并且里面有可燃材料要设置上喷.
可是问题现在这个工程碰到电线和风管都才用难燃材料,做装饰设计的人保证吊顶内没有可燃材料,消防局的意见还是要设置上喷~~~~~搞不懂~
以前还碰到过,没有设上喷也通过消防审批的......

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • yangjian274853236

    烟感探测是装在吊顶里面的吗?
    2008-08-18 14:31:18

    回复 举报
    赞同0
  • dafu0007
    dafu0007 板凳
    我认为消防原则是保证火灾的及时预报和扑救,所以建议设置,大家不要太在乎规范规范的,建议在满足规范的情况下,人性化设计
    2008-08-17 04:58:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

已审查的图纸,请大家再给参谋一下

无知者无畏,看到审查意见,感觉自己还很差,下面敷审查意见:1.问题: 水施-01:按规范GB50015-2003第4.2.6条,存水弯水封深度不得小于50mm,图中未注明对存水弯水封深度的要求.2.问题: 水施-01:按规范GB50242-2002第4.3.1条,图中设计说明缺室内消火栓系统安装主控项目.3.问题: 水施-01:图中应按规范GB50261-2005进行自动喷水灭火系统施工及验收.

回帖成功

经验值 +10