土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 已审查的图纸,请大家再给参谋一下

已审查的图纸,请大家再给参谋一下

发布于:2005-12-13 12:13:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
无知者无畏,看到审查意见,感觉自己还很差,下面敷审查意见:
1.问题: 水施-01:按规范GB50015-2003第4.2.6条,存水弯水封深度不得小于50mm,图中未注明对存水弯水封深度的要求.
2.问题: 水施-01:按规范GB50242-2002第4.3.1条,图中设计说明缺室内消火栓系统安装主控项目.
3.问题: 水施-01:图中应按规范GB50261-2005进行自动喷水灭火系统施工及验收.
4.问题: 水施-01:按规范GB50015-2003第5.4.5条,图中未注明电热水器必须带有保证使用安全的装置.
5.问题: 水施-01,04~07:按规范GB50045-95(2005年版)第7.4.2条.第7.4.6.1条,图中未注明室内消火栓的水带长度.
6.问题: 水施-13:按规范GB50015-2003第3.2.4条.第3.2.5条,图中接水箱进水给水管上应设倒流防止器.
7.问题: 水施-14:按规范GB50015-2003第3.2.4条.第3.2.5条,图中接消防水箱进水给水管上应设倒流防止器.

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • hjp_007
    hjp_007 沙发
    审图的也真是,4.问题也讲.
    止回阀真的要淘汰吗?!
    我做图室内消火栓的水带长度,在主材料表中标明.
    图做好,值得学习!
    2007-04-03 22:47:03

    回复 举报
    赞同0
  • xjl001
    xjl001 板凳
    国家好象有规定,审图就看强条,其他可以不理会.