土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV线路

10kV线路

发布于:2010-08-26 09:53:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做个工程,10kV线路改造,线路长约2公里,原有10kV线路是按照国家标准图籍设计,没有带避雷线,
现业主要求10kV线路全程假设避雷线,原有的电杆和杆位不变。我们这里是个小设计院,搞电的就两人,没有
见过这样设计的,而且国家标准图籍也没有全程架设避雷线的做法。现在业主就要这么做,真烦。现向广大电
气爱好者求助,希望得到指点。最好告诉那里有实际这样使用的。本人在此先谢过了。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • am3837
    am3837 沙发
    线路上可以用过电压保护器,专门用来防雷的
    2010-08-26 15:55:26

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    水泥杆很难做的,对10KV线路上架避雷线的效果不一定好,还是建议业主多装几组避雷器的效果好。
    2010-08-26 12:01:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2158 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于分励脱扣器的使用

分励脱扣线圈只能短时间通电,时间一长就烧坏;所以在控制回路里要串接一个断路器的常闭接点,断路器脱扣后切断分励脱扣线圈的电流。分励脱扣器:是一种用电压源激励的脱扣器,它的电压可与主电路电压无关。分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器。分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线会被烧毁。塑壳断路器为防止线圈烧毁,在分励脱扣线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合,微动开关从常闭状态转换成常开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断,即使人为地按住按钮,分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生。当断路器再扣合闸后,微动开关重新处于常闭位置。

回帖成功

经验值 +10