分励脱扣线圈只能短时间通电,时间一长就烧坏;所以在控制回路里要串接一个断路器的常闭接点,断路器脱扣后切断分励脱扣线圈的电流。
分励脱扣器:是一种用电压源激励的脱扣器,它的电压可与主电路电压无关。分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器。分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线会被烧毁。塑壳断路器为防止线圈烧毁,在分励脱扣线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合,微动开关从常闭状态转换成常开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断,即使人为地按住按钮,分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生。当断路器再扣合闸后,微动开关重新处于常闭位置。
从图中可以看出,断路器内部好像就已经串了一个开关,可不可以在二次控制中不串微断呢? 我的同事说他们以前在施工的时候就没有串过微断.
在非消防电源的切除中,与分励线圈串联的微断大约取多少安的呢???
但是我看好多设计都是从图集上面直接套用的.用的是容断器,并且还是用了中间断电器来控制220V的分励线圈.
可不可以直接用24V的分励线圈,然后串一个微断呢?希望各位前辈回复一下.谢谢.
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报