一台800KVA的变压器,主开关1600A,变压器距主开关柜1M,主要负载全为变频器,另在主开关与负载间加了1台稳压器,问题来了,主开关老是跳闸,一天几次。我也分析为谐波引起的,但是另外的同样的电房却没事,不得已,先将欠压拆了再看看,问下,有没朋友有同样的情况遇到:handshake

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • shijian1981
    shijian1981 沙发
    功率因素低了,或者遇到重载时瞬间电压被拖下来了
    2010-09-09 17:09:09

    回复 举报
    赞同0
  • rmw80
    rmw80 板凳
    问题已得到解决:victory: 电压原因,因为欠压脱扣的,受变频器影响
    2010-09-01 15:54:01

    回复 举报