土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个单相接地短路保护的问题

一个单相接地短路保护的问题

发布于:2005-12-12 17:58:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在我手头的《给水排水设计手册 第八册 电气与自控》中,关于TN系统单相接地故障保护有这样一句话“由于单相接地电流较小,现有的断路器难满足灵敏性要求,可用长延时过电流脱扣器做后备保护”,那就是说,断路器的瞬时整定值可以不满足1.3倍的灵敏性要求,当出现单相接地短路时,不马上切除故障回路,而允许其运行一段时间后由长延时脱扣器断开回路。这样合理吗?是否有可行性?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    短路电流要经过长延时的延时时间才断开,这对于线路、设备及人身安全都是难以接受的
    2005-12-12 20:18:12

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    尽管客观上长延时确实承担了备用的功能,但是设计时不应该那样考虑,因为那将直接违背了《低压配电设计规范》的规定。
    国标是第一位的,而手册永远都是第二位的,不管它多么的貌似有理
    2005-12-12 20:10:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2075 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压电动机问题

10kV,630kW电动机中性点可以引出吗?有几个接线端子?高压软启动哪个厂家比较好?

回帖成功

经验值 +10