土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电动机问题

高压电动机问题

发布于:2005-12-12 17:11:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kV,630kW电动机中性点可以引出吗?有几个接线端子?
高压软启动哪个厂家比较好?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sb
    sb 沙发
    有中性点引出点,如果没有接死要厂家用铜排接死,如果直配加装中性点避雷器。直接启动也可以,如果软启我也在考虑用液态电阻。
    2005-12-19 16:53:19

    回复 举报
    赞同0
  • 王磊
    王磊 板凳
    楼主:请问你看电动机的名牌,电动机的接法是三角形还是星形,再确认中性点是否可以引出。但是,你要把高压电动机的中性点引出,并非不能,就是投资过高,浪费严重,最起码你得把电动机拆开,再做一个接线盒。增加接线盒内的绝缘子。
    高压电动机一般都设三个绝缘子。
    高压软启动的厂家现在太多了,在实用中都比较好,就看你怎么使用了。
    我看你的问题是否启动问题,你也没有说明你的电动机是绕线形,还是鼠笼形。请根据你的设备情况选用相应的配套启动设备。不必要把电动机的中性点引出。
    2005-12-12 19:42:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多