土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于循环泵噪音

关于循环泵噪音

发布于:2005-12-12 17:32:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一小区地下二层设换热站,开发商给指的地方,泵功率22,投运后地上一层一住户老太晚上闲声音大大,睡不好觉。有什么好办法

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • nky6666
    nky6666 沙发

    同意
    2007-01-06 20:19:06

    回复 举报
    赞同0
  • feirywang
    feirywang 板凳
    若震源主要在泵,改用屏蔽泵最为直接,但不是很经济
    2007-01-06 00:09:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:三层住宅分户计量采暖系统不热?

三层住宅(一梯两户)分户计量采暖系统,楼梯间立管DN50异程,户内上供上回,横管DN25同程。所有分户热计量表及过滤器都没有安装,单元入户压力0.39/0.37MPa(压差小),温度45/25℃(温差大);供热站距住宅1.5公里,分、集水器压力0.41/0.30MPa,温度53/43℃。现户内循环差,个别散热器(非户内末端)回水温度极低(<25℃)。请问各位高人:在少改动户内管道的情况下,如何调节?问题出在哪?(供热站、单元入户流量均不知)