求助:电机变频控制的三角形接法

发布于:2010-08-25 16:55:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
冰水主机房5台水泵是90KW的,水泵电机要求是三角形接法。我们使用的变频器型号为7300PA。水泵我们采用变频工频切换控制。工频采用星形启动,三角形运行,所以电机接线盒内的电机端子连接片已经被取下,从控制柜到电机一共有6条相线,一条地线。现在由于暖通方面的要求,我们要变频控制水泵。现在产生了一个问题就是,请大家看图纸,我们由于条件有限,我们要利用原有的一个三角形接触器KM2和接在变频器出线端的接触器KM4来组成三角形接法。假如就像图中所画的接线方式,在变频状态,电源经过变频器->KM4->电机->KM2->变频器,组成闭合三角形回路。这样的对变频器有没有影响,或者说,这样的接法正确吗?希望高手帮忙解答

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • whkld
    whkld 沙发
    二楼正确。
    :victory:
    2010-09-12 21:36:12

    回复 举报
    赞同0
  • sysyyy2001
    sysyyy2001 板凳
    二楼正确。
    楼主原图是有错误的,注意这条回路:电源->变频器->KM4->KM1->变频器,如果KM4,KM1同时合上,变频器就会烧掉。