一台800KVA的变压器,主开关1600A,变压器距主开关柜1M,主要负载全为变频器,另在主开关与负载间加了1台稳压器,问题来了,主开关老是跳闸,一天几次。我也分析为谐波引起的,但是另外的同样的电房却没事,不得已,先将欠压拆了再看看,问下,有没朋友有同样的情况遇到:handshake

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liqing126
    liqing126 沙发
    肯定是谐波,把电流放大了,你的长延时是多大,你把电流调大试试
    2011-04-05 18:24:05

    回复 举报
    赞同0
  • guojianjianabc
    CDM1系列的好像最大额定电流到1250A吧,变压器的输出一般用万能式断路器的!
    2011-04-04 21:42:04