土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 高手进来,高层建筑改造方案问题的讨论.

高手进来,高层建筑改造方案问题的讨论.

发布于:2005-12-11 23:42:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小第现在正在进行一座高级写字楼的改造的方案设计,项目地点在南宁,最初设计冬季没有采暖,夏季用2台400TR的离心机供冷,现在写字楼的租户要求增加暖气.否定了加暖风机/每层加风冷热泵机/风盘加电热丝等几个方案,现在考虑增加锅炉采暖,初步构想如下,请大家分析下可行性.因为主机房在负2层,故锅炉房考虑放在负1层靠近管井处.现在我想利用原冷冻系统的管和泵来输送热水,但不大清楚怎么连接管(如何改造),还有末端的风盘和新风机还需要何改进(因为愿有的为供冷的,如果供热的话会不会影响电动2通阀的控制?).还有,锅炉用市政燃气做燃料,费用大概多少呢?
请懂行的师傅指教!谢谢.

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • chinake80
    chinake80 沙发
    我增加一小点,锅炉用水必须用软化水,所以需要增加一个软水机,做锅炉补水软化用。
    2007-02-26 13:47:26

    回复 举报
    赞同0
  • gooddisc
    gooddisc 板凳
    原来的冷水泵用在用在锅炉的热水泵行吗?技术上虽然可行,但是长时间运行会不会出问题?有可能发生汽蚀。
    2007-02-22 01:24:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 778 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于螺旋焊管腐蚀的问题!

冷却水系统设计了DN400(φ426)的螺旋焊管,未设计壁厚,按五金手册最少是9MM厚.因为投标是包干价,去年冬天钢材涨价,如果用9MM厚将亏损严重,所以购买了6MM的.压力是没问题的,但是这里有个使用寿命的问题,是不是6MM的很快会被腐蚀烂穿?既然DN250的螺旋焊管国标可以有6MM的,为什么DN400的不能有呢?同样的厚度,腐蚀的进度应该一样啊.

回帖成功

经验值 +10