阅读下一篇
关于螺旋焊管腐蚀的问题!冷却水系统设计了DN400(φ426)的螺旋焊管,未设计壁厚,按五金手册最少是9MM厚.因为投标是包干价,去年冬天钢材涨价,如果用9MM厚将亏损严重,所以购买了6MM的.压力是没问题的,但是这里有个使用寿命的问题,是不是6MM的很快会被腐蚀烂穿?既然DN250的螺旋焊管国标可以有6MM的,为什么DN400的不能有呢?同样的厚度,腐蚀的进度应该一样啊.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句-
chinake80
沙发
我增加一小点,锅炉用水必须用软化水,所以需要增加一个软水机,做锅炉补水软化用。
2007-02-26 13:47:26
赞同0
-
gooddisc
板凳
原来的冷水泵用在用在锅炉的热水泵行吗?技术上虽然可行,但是长时间运行会不会出问题?有可能发生汽蚀。
2007-02-22 01:24:22
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报