土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电机控制回路的问题,大家帮忙分析分析

电机控制回路的问题,大家帮忙分析分析

发布于:2005-12-11 21:31:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
一个运行人员问的问题,当时没有答出来!:( 想了很久,但始终没有满意的结果。各位大侠帮忙分析分析,图中联锁继电器2K的到底起什么作用,如何实现联锁的!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • forever2209
    forever2209 沙发
    各路高手提供下QQ号好吗,感觉你们的回答很精辟
    2009-03-02 10:21:02

    回复 举报
    赞同0
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    支持一下楼主,谢谢了。
    2009-02-22 20:08:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何区分直流系统一点接地故障?

直流系统,有的负极对地是0V,正负极之间电压正常;有的负极对地是负电压,正极对地是正电压,正负极之间电压正常。请问是什么原因造成的?又如何与直流系统一点接地故障区分的?如何判断哪一极发生接地故障?

回帖成功

经验值 +10