直流系统,有的负极对地是0V,正负极之间电压正常;有的负极对地是负电压,正极对地是正电压,正负极之间电压正常。请问是什么原因造成的?又如何与直流系统一点接地故障区分的?如何判断哪一极发生接地故障?

全部回答(10 )

  • lijiefu18

    同意!某级对地电压为0,应该是比较严重了,应及时处理
    2007-03-12 04:20:12 来自 PC 评论 举报
  • gongwanni

    我在http://co.163.com/forum/content/219_512811_1.htm第八楼应说清了,正极对地电压为正1/2电压,负极对地电压为负1/2电压,为正常装态,其它装态均属绝缘故障。