三相电压都升高的问题10kv的用户,最近两次出现三相电压升高,在7.5kv(正常为6kv)处上下波动,开关柜里的继电器随着电压的波动而发出忽大忽小的嗡嗡声,同时系统发出接地预告,可线电压始终保持在10.2kv。故障时间在10-15分钟左右。 小弟水平菜,不解。 为什么?如果系统接地,三相电压升高? 如果线路谐振,线电压不变? 还望高手指教!!!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板1.如果变压器的其他负荷占50%功率因数0.7时启动时允许的电压降10%应为250KVA以上的变压器;启动时允许的电压降15%应为200KVA以上的变压器;
2.如果变压器的其他负荷占60%功率因数0.8时启动时允许的电压降10%应为315KVA以上的变压器;启动时允许的电压降15%应为200KVA以上的变压器.
回复 举报