土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教一个问题!关于冬季制冷的问题!

请教一个问题!关于冬季制冷的问题!

发布于:2005-12-10 21:09:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我现在在做一个工业的项目,在杭州附近!其中有个温度实验室设备发热量很大,而且在建筑内处在内区,整个空调方式采用风机盘管加新风,冬季由于失热量较小,设备的发热较大,我自己觉得应该加大新风来带走房间的热负荷!应该计算风平衡吧!有高人详细帮我解答一下吗?不胜感激!在线等!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ktchenggang
    ktchenggang 沙发
    按不利条件设计参数,用公式G0×i0+GW*IW=G*I即可计算用多少新风量。
    GO,GW,G分别代表回风两,应引进的新风量,和室内的循环风量。
    i0代表回风的焓。
    2005-12-10 22:17:10

    回复 举报
    赞同0
  • tiamo2003
    tiamo2003 板凳
    帮你顶下哦!