我在做一个电梯机房双切箱时,遇到一个问题:两路电源均由室外配电房直接引来,所以在双切箱的母排上(在双切开关后面)安装了一个SPD,但是别人告诉我这样做不可靠,有可能造成其中没有使用的一路电源在有雷电流通过时缺乏保护,所以应该在两路电源进线处各安装一个SPD,(在双切开关前),我不知道这样做有没有必要?是不是很浪费呀?大家平时有没有遇到这个问题?还有没有什么好办法啊
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
niuli201
沙发
我看到有些建筑三十米以下做均压环,三十米以上沿建筑物侧面做避雷带,为什么?
2005-12-12 22:31:12
赞同0
-
wuxianchuangyi
板凳
对于一个利用建筑物钢筋作引下线,又未超过60米三类防雷的十一层住宅:
2005-12-12 21:43:12
赞同0
加载更多回复 举报
1.不需要设均压环。
2.不需要防侧击雷。