土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于双电源切换装置部位的spd装设

关于双电源切换装置部位的spd装设

发布于:2005-12-10 19:46:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我在做一个电梯机房双切箱时,遇到一个问题:两路电源均由室外配电房直接引来,所以在双切箱的母排上(在双切开关后面)安装了一个SPD,但是别人告诉我这样做不可靠,有可能造成其中没有使用的一路电源在有雷电流通过时缺乏保护,所以应该在两路电源进线处各安装一个SPD,(在双切开关前),我不知道这样做有没有必要?是不是很浪费呀?大家平时有没有遇到这个问题?还有没有什么好办法啊

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 家辉
    家辉 沙发
    以下是引用niuli201在2005-12-10 19:46:02.0发表的内容:

    是别人告诉我这样做不可靠,有可能造成其中没有使用的一路电源在有雷电流通过时缺乏保护

    开关断开时,没有雷电电流流过,有电流也到母排,你的SPD也起作用;雷击电流是毫秒级的,起产生的热能不会对断路器产生损害。
    2006-06-10 11:29:10

    回复 举报
    赞同0
  • 加肥猫
    加肥猫 板凳
    来这看看http://co.163.com/forum/content/880_335936_1.htm
    SPD设置在开关前后还是讨论话题,在前在后都有利有弊,审图人员没有规范依据不应强行要求的。
    2006-06-09 17:47:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 229 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个避雷问题?

六层商住楼,其中两层群房,高差12米左右,住宅屋顶设明敷的避雷带,避雷带可不可以保护群房的屋顶?保护范围怎么算?

回帖成功

经验值 +10