3、风管内空气温度t1=14℃,风管保温层导热系数λ=0.04w.m2/K,保温层与室内空气换热系数α=8 w/m2 K,室内空气tw=32℃,相对湿度80%,露点温度tp=28℃。不考虑风管内热阻和换热系数,求保温层厚度?A:18mm B:16mm C:14mm D:12mm
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
环保专家
沙发
13题答案选C,具体详见城市给水排水第二版195页
2013-01-31 15:45:31
赞同0
-
ch_y_shi
板凳
很明显,规范是不合理的。按照教材计算!