3、风管内空气温度t1=14℃,风管保温层导热系数λ=0.04w.m2/K,保温层与室内空气换热系数α=8 w/m2 K,室内空气tw=32℃,相对湿度80%,露点温度tp=28℃。不考虑风管内热阻和换热系数,求保温层厚度?A:18mm B:16mm
C:14mm D:12mm

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • s-zw
    s-zw 沙发
    32-28/1/8=28-14/R 32-28/0.125=28-14/R R=0.438
    0.04x0.438=0.0175 米=17.5
    2010-09-01 14:06:01

    回复 举报
    赞同0
  • ylttzkx
    ylttzkx 板凳
    设计手册上有,陆耀庆的和电子工业部的都有呀!
    2010-08-30 21:21:30

    回复 举报
    赞同0