土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于保护和碳刷的问题

关于保护和碳刷的问题

发布于:2005-12-09 19:54:09 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
转子一点接地保护动作,对碳刷进行检查,测正极的碳刷最高温度达到248度,负极才不到80度,,对正极进行清扫后,保护动作信号才可以复归,为什么保护会动作????

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • tomlee008
    tomlee008 沙发
    温升大会造成很多影响,是重大隐患,应注意。
    1。碳刷体温度高,电阻增大,且难以形成保护膜(与滑环之间),严重时
    可引起刷握的温度突然升高到1000度以上,很危险。
    2。碳刷与引线之间连接失效,造成断线等。

    碳刷温度高不仅仅是碳刷本身的原因,应全面分析电机的状况才可对症下药。
    如需要,可至tomlee008@tom.com.我们是这方面的专业人士。
    2006-02-23 10:37:23

    回复 举报
    赞同0
  • pangczh
    pangczh 板凳
    248度的碳刷温度会对滑环造成什么影响?还望多多指教啊
    2006-01-06 18:31:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 206 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

励磁系统采用自动升压方式造成转子一点接地的原因

那位兄台能解释一下谢谢

回帖成功

经验值 +10