土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 在pkpm中遇到的问题 在线等 急急急

在pkpm中遇到的问题 在线等 急急急

发布于:2005-12-09 19:25:09 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
http://co.163.com/forum/content/234_229082_1.htm
那边没有什么人啊 看看这里有没有人能回答了
今天我必须搞定模型
没时间拉 先谢
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 515 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在pkpm中遇到的问题,急急急急....

算到sat-8接pm生成SAYWE数据 检查那步出现lb<0.2m (梁长小于0.2 m) 警告性错误!!!.........图中有两种柱子可能会引起这种结果的出现1 500x300 2 300x800 具体位置见图原因是此截面的柱子里包有一段 梁, 而这段梁就是警告信息里提示的(个人判断)不知道是不是这样的啊图里其他构件也没有出现这种情况的可能了啊 在另一栋里完全没有这种信息的出现 ,算的很流畅,(户型差不多)