土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教:空调热水供水温度问题

请教:空调热水供水温度问题

发布于:2010-08-23 17:23:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调热水供水温度规范推荐不超过65度,通常我们设计采用60度,10 度温差,最高不会超过65度,据说国外有供水温度高达80度,可能否?会带来什么问题?我能想到的就是铜管结垢严重,还有别的问题吗?各为在国内有采用过大于65度供水温度的吗?谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • caiweibin2000
    caiweibin2000 沙发
    较高的供水温度可以降低热水的循环流量,因为温差高,较小的流量即可满足
    但水温超过60度以后,结垢倾向增大
    因此一般不超过60度
    但是如果采用的水是软化水,则没有结垢的问题,可以采用较高的温度
    2010-11-19 17:25:19

    回复 举报
    赞同0
  • sysdh2010
    sysdh2010 板凳
    55/45,我用的比较多
    2010-10-15 17:04:15

    回复 举报
    赞同0