这边有个安装天井空调的工程,不吊顶,为了好看,可以这样穿铜管不?气管和液管相互干扰不,冷凝水管会结冰吗?我是新手,请知道的大哥告诉一下!

1134097591211.JPG

全部回答(7 )

  • xjon123
    以下是引用greeren在2005-12-10 21:19:49.0发表的内容:

    这样做问题很严重!电源线信号线会被高温高压的铜管烤穿的,冷凝水管如果用PUC管也会变型的,高低压管之间温度传递,对空调效果也会有影响.

    先对气管,液管及冷凝水管分开进行保温。有条件的话,信号线也建议套上PVC管套,然后再使用包扎带进行捆绑包扎。
    2006-07-11 15:38:11 来自 PC 评论 举报
  • tiamo2003
    以下是引用greeren在2005-12-10 21:19:49.0发表的内容:

    这样做问题很严重!电源线信号线会被高温高压的铜管烤穿的,冷凝水管如果用PUC管也会变型的,高低压管之间温度传递,对空调效果也会有影响.

    楼上的说的好。