蒸发器上结冰的问题

发布于:2010-08-23 15:17:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
志高 CHIGO 6P的管道式空调机,氟系统的。 蒸发器上结冰,硬说是我们接的风管小了,导致气流不畅,带不走冷量,使得结冰了,要我们把风管改大。

个人认为:

要么就是风机的控制处了问题,使得风量达不到了,不能带走冷量!

要么就是空调除霜或者电加热装置坏了

要么就是制冷剂压力过高,使得强制冷

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • garyzl
    garyzl 沙发
    LZ弱弱
    除霜和电加热一般是装在室外机,而且是制热工况用的。

    你现在明显是风管即室内机出现结霜,只有室内机开制冷模式才可能出现,

    开制冷模式,不会除霜的。
    2010-12-02 10:59:02

    回复 举报
    赞同0
  • xiaofu4306
    xiaofu4306 板凳
    建议楼主在怀疑厂商的同时也检讨一下自己,毕竟很多时候厂商分析也不无道理。多去检查一下自己空调回风过滤滤网有没有堵住吧
    2010-11-30 10:47:30

    回复 举报
    赞同0