阅读下一篇
高层-2f储藏室周围是地下车库,可否合用一套排烟系统一个高层的-2f是储藏室,周围相同标高是地下车库,二者有联通但肯定是用甲级防火门,问:plan a:车库与储藏室合用一套通风排烟系统,只需在穿防火分区处加排烟防火阀;plan b:车库与储藏室合用一个排烟送风竖井,竖井设于车库储藏室交界处,两边分别设排送风机房;plan c:车库与储藏室分别设置排送风竖井和排烟通风系统;做一个方案,本着大家的通常做法我得选择其中一个,有没有高手解答?是通常做法,不是也可以这样也可以那样。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
datangxiyuji
沙发
10800风量是对的,全压200帕左右就可以,当然是你说的20m是直管啊,如果弯头较多的话可以再选大一点。属于常用的风机范畴,选个质量过关的,现在有好多产品标识和实际性能差很多。
2010-08-27 14:45:27
赞同0
-
suhang0302
板凳
那岂不是需要用10800风量的排风机?还是我算错了?
2010-08-23 14:41:23
赞同0