土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 急急急!排风问题。

急急急!排风问题。

发布于:2010-08-23 09:19:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
业主要我们帮他做一个厨房排风,吸油罩子长4m,宽1.5m,罩子距离台面1.5米,室外排风接至屋顶,距离20m,请问我应该选用多大的排风机?风量,静压各需要多少。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • datangxiyuji
    datangxiyuji 沙发
    10800风量是对的,全压200帕左右就可以,当然是你说的20m是直管啊,如果弯头较多的话可以再选大一点。属于常用的风机范畴,选个质量过关的,现在有好多产品标识和实际性能差很多。
    2010-08-27 14:45:27

    回复 举报
    赞同0
  • suhang0302
    suhang0302 板凳
    那岂不是需要用10800风量的排风机?还是我算错了?
    2010-08-23 14:41:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层-2f储藏室周围是地下车库,可否合用一套排烟系统

一个高层的-2f是储藏室,周围相同标高是地下车库,二者有联通但肯定是用甲级防火门,问:plan a:车库与储藏室合用一套通风排烟系统,只需在穿防火分区处加排烟防火阀;plan b:车库与储藏室合用一个排烟送风竖井,竖井设于车库储藏室交界处,两边分别设排送风机房;plan c:车库与储藏室分别设置排送风竖井和排烟通风系统;做一个方案,本着大家的通常做法我得选择其中一个,有没有高手解答?是通常做法,不是也可以这样也可以那样。