土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高层-2f储藏室周围是地下车库,可否合用一套排烟系统

高层-2f储藏室周围是地下车库,可否合用一套排烟系统

发布于:2010-08-22 22:33:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个高层的-2f是储藏室,周围相同标高是地下车库,二者有联通但肯定是用甲级防火门,问:
plan a:车库与储藏室合用一套通风排烟系统,只需在穿防火分区处加排烟防火阀;
plan b:车库与储藏室合用一个排烟送风竖井,竖井设于车库储藏室交界处,两边分别设排送风机房;
plan c:车库与储藏室分别设置排送风竖井和排烟通风系统;

做一个方案,本着大家的通常做法我得选择其中一个,有没有高手解答?
是通常做法,不是也可以这样也可以那样。
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    我选择plan b,理由如下:
    plan a:理论上可以,但实际操作较难,由于车库和储藏室的风量要求相差太大,同时开启时间要求不一致,系统合并时不合理。
    plan b和plan c都可行,但b方案可以减少竖井,有利于建筑布置。
    2010-08-23 08:47:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

迷惑!地上和地下防烟楼梯间如共用加压风井,风口能用常开吗?

迷惑!地上和地下防烟楼梯间如共用加压风井,风口能用自垂百叶吗?如果地上和地下防烟楼梯间都用自垂百叶,共用风机,地下防烟楼梯间是否会没有风送进来?好苦恼,审图公司也没统一意见,不知该如何是好?