迷惑!地上和地下防烟楼梯间如共用加压风井,风口能用常开吗?
迷惑!地上和地下防烟楼梯间如共用加压风井,风口能用常开吗?
迷惑!地上和地下防烟楼梯间如共用加压风井,风口能用自垂百叶吗?如果地上和地下防烟楼梯间都用自垂百叶,共用风机,地下防烟楼梯间是否会没有风送进来?好苦恼,审图公司也没统一意见,不知该如何是好?
发布于
2010-08-22 16:22:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
cnbbzz
如果风量是叠加的,按2个楼梯间做的,那就可以用常开的;如果风量是单个楼梯的,不能常开,必须用电动常闭的。新版手册上有的,分属2个做法。
2010-08-22 21:44:22
来自 PC
评论
举报
wenzengyan
风量叠加的比较多,但是要求风井面积会大很多,往往做不到,前提能做到这么大的风井,叠加做的肯定很多,如果风井面积达不到,那防烟楼梯间加压送风口做常闭型电动加压风口是种有效的方法。
2015-08-04 10:05:04
来自 PC
评论
举报