土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 空心砖砌块数据

空心砖砌块数据

发布于:2010-08-23 07:44:23 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
本工艺标准适用于工业与民用建筑中型砌块墙体砌筑工程。
2.1 材料及要求:
2.1.1 砌块:
2.1.1.1 粉煤灰硅酸盐密实中型砌块:
规格:长度(mm):1180、880、580、430
高度(mm):380
宽度(mm):240、200、190、180、
技术性能:强度等级MU10和MU15,见表6-4。
粉煤灰砌块的技术性能 表6-4
指 标
MU10 MU15
三块试件平均值不小于10, 其中一块最小值不小于8 三块试件平均值不小于15, 其中一块最小值不小于12
2 人工碳化后强度 (N/mm2) 不小于6 不小于9
3 干缩值(mm/m) 不大于1
4 密度(kg/m3) 1500 (不大于产品设计密度)
5 抗冻性 强度损失率不超过25%,外观无明显疏松、剥落或裂纹

2.1.1.2 普通混凝土空心中型砌块:
规格:长度(mm):1770~485、2130~630、1185~285
高度(mm): 790 845 785
厚度(mm): 200 180 200
混凝土空心中型砌块的规格、尺寸及孔型、空心率应满足设计强度等级和建筑热工要求,其构造参数要求见表6-5。
混凝土空心中型砌块构造参数 表6-5
孔 型
单排孔 单排圆孔 多排孔
1 空心率 (%) 50~60 40~50 35~45
2 壁 厚 (mm) 25~35 25~30 25~35
3 肋 距 h (mm) 10洹 12? d + (30~40)
技术性能:强度等级MU10、MU15、MU20和MU25;性能见表6-6。
混凝土空心中型砌块性能 表6-6
顶次 顶 目 指 标
1 密度 (kg/m3) 950~1080
2 隔声量 (dB) 41
3 热工性能 满足设计要求
4 抗压强度等级 满足设计要求
2.1.1.3 加气混凝土砌块:
规格:长度(mm):600
高度(mm):200、250、300
厚度(mm):100、150、200、250
技术性能:密度分为500、600、700kg/m3三个级别,其技术性能见表6-7。
加气混凝土砌块性能 表6-7
指 标
500级 600级 700级
1 密度 (干燥状态) (kg/m3) 500±50 600±50 700±50
2 立方体抗压强度 (N/mm2) ≥2.7 ≥4.0 ≥4.7
干燥收缩值 温度20±1℃ 相对湿度41%~45% 条件下测定
(mm/m) 温度20±1℃ 相对湿度41%~45% 条件下测定
抗冻性 (冻融15次后) 重量损失 (%) 强度损失 (%) ≤0.5 ≤20 ≤0.5 ≤20≤0.5 ≤20
2.1.1.4 废渣混凝个空心中型砌块,规格见表6-8
表6-8
构 造 尺 寸 (mm)
长度 高度 厚度
1 煤干石空心砌块 1185~285 880~385 200
2 粉煤灰空心砌块 1170~170 610~380 240~200
3 沸腾炉渣空心砌块 1180~280 880 200
技术性能:废渣混凝土空心中型砌块以煤干石、粉煤灰、沸腾炉渣为原料制作
的砌块,其性能见表6-9
废渣混凝土空心中型砌块技术性能 表6-9
指 标
煤干石砌块 粉煤灰砌块 沸腾炉渣砌块
1 材料强度 (N/mm2) 15~27 15
2 块体强度 (N/mm2) 6.8~10.9 MU5 MU5.5~7.0
3 密度 (干燥状态) (kg/m3) 1100~1350 1100
4 人工碳化系数 0.72~0.93 0.65
5 收缩值 (mm/m) 0.32~0.37
6 抗冻性 (强度损失) (%) 8~9
7 导热系数 (W/m•k) 0.94~1.12 0.66
  • hajianyu
    hajianyu 沙发
    没有全文吗?
    2010-08-23 10:56:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基础底面积如何确定

举例:砖混结构钢筋混凝土条形基础,地基不均匀,局部承载力特征值为800KPa,根据地基基础设计规范选择条基底面积时按800KPa确定的基础底面积很小,在验算基础截面高度和抗弯承载力时,上部结构传于地基的实际荷载是200KPa,因为基础底面积很小,按照200KPa的地基反力确定基础截面高度和验算基础抗弯承载力时,基础截面高度很高,而且配筋很大,是否可以将基础底面积适当放大重新确定截面高度并验算抗弯承载力?

回帖成功

经验值 +10