土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 基础底面积如何确定

基础底面积如何确定

发布于:2010-08-22 20:54:22 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
举例:砖混结构钢筋混凝土条形基础,地基不均匀,局部承载力特征值为800KPa,根据地基基础设计规范选择条基底面积时按800KPa确定的基础底面积很小,在验算基础截面高度和抗弯承载力时,上部结构传于地基的实际荷载是200KPa,因为基础底面积很小,按照200KPa的地基反力确定基础截面高度和验算基础抗弯承载力时,基础截面高度很高,而且配筋很大,是否可以将基础底面积适当放大重新确定截面高度并验算抗弯承载力?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • elaile
    elaile 沙发
    大约估算一下:轴力/地基承载力
    2011-03-01 17:10:01

    回复 举报
    赞同0
  • hajianyu
    hajianyu 板凳
    当然可以.
    不过地基承载力比较高的时候,当然基础受剪受弯所需高度(厚度)较大.
    二楼说得对,按地基净反力嘛.
    2010-08-24 10:16:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现浇楼板配筋率

现浇楼板简支板支座顶面构造钢筋的最小配筋率是多少?是否要按《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中的9.5.1最小配筋率0.2%和45ft/fy执行?还是按本规范中10.1.7执行为φ8@200即可?如果现浇板是150mm厚,简支板支座顶面配φ8@200的构造钢筋是否太少?

回帖成功

经验值 +10