哪位VRV高手分析一下,小弟碰到日立VRV(外机型号:RAS-280FSG/3Q)。室内机电子膨胀阀开度老是在13%以下,室内机热交换器液管温度为14度,室内机热交换器液管温度为13度,室内机回风33度,室内机出风为27度,有时液管温度为13度,气管温度为9度,能否分析一下是什么问题造成?该如何查证,维修。多台室内机都一样
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
密度大了离心力大?
为啥工质的密度越大越好
和压缩机设计有关系吧
离心机对此点的要求,和其他形式的压缩机有所不同
密度大离心力大,达到同样的压头(扬程),对压缩机的直径和转速要求就低,生产加工制造装配成本等各方面的要求也低。