哪位VRV高手分析一下,小弟碰到日立VRV(外机型号:RAS-280FSG/3Q)。室内机电子膨胀阀开度老是在13%以下,室内机热交换器液管温度为14度,室内机热交换器液管温度为13度,室内机回风33度,室内机出风为27度,有时液管温度为13度,气管温度为9度,能否分析一下是什么问题造成?该如何查证,维修。多台室内机都一样

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1626823313266
    检查排气温度是不是60度以下,是哪就是有个内机膨胀阀线圈坏或者内机没电,低压过低回气温度过低,排气温度起不来,内机膨胀阀线圈都是开很小,