土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求救日立VRV(外机型号:RAS-280FSG/3Q)室内机电子膨胀阀开度不大

求救日立VRV(外机型号:RAS-280FSG/3Q)室内机电子膨胀阀开度不大

发布于:2010-08-22 21:27:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
哪位VRV高手分析一下,小弟碰到日立VRV(外机型号:RAS-280FSG/3Q)。室内机电子膨胀阀开度老是在13%以下,室内机热交换器液管温度为14度,室内机热交换器液管温度为13度,室内机回风33度,室内机出风为27度,有时液管温度为13度,气管温度为9度,能否分析一下是什么问题造成?该如何查证,维修。多台室内机都一样

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1626823313266
    检查排气温度是不是60度以下,是哪就是有个内机膨胀阀线圈坏或者内机没电,低压过低回气温度过低,排气温度起不来,内机膨胀阀线圈都是开很小,
    2021-10-12 16:56:12

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
  • jijiexj
    jijiexj 板凳
    学习。。。
    2016-01-12 15:43:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 791 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我要零下50度!

我这搞食品的!老板要求单冻机库温零下50度!可是现在达不到!我这三台活塞式压缩机(170两台,125一台。都为双级)一台低压循环桶上装两条单冻机!单独降一台可以达到零下47,48.度!(两台170给单冻机降温,低压负0.9个压!高压排温180!如果停一台的话,单冻机温度迅速上升)两台单冻机一块降温则都达不到这么低的温度!我这制冷剂是R717。大家帮我看看怎么能降到零下50度!怎么整改!谢谢! 有么有烟台五区搞制冷的呢?加QQ群54852059!大家讨论讨论共谋大业!哈哈!谢谢!

回帖成功

经验值 +10