我这搞食品的!老板要求单冻机库温零下50度!可是现在达不到!我这三台活塞式压缩机(170两台,125一台。都为双级)一台低压循环桶上装两条单冻机!单独降一台可以达到零下47,48.度!(两台170给单冻机降温,低压负0.9个压!高压排温180!如果停一台的话,单冻机温度迅速上升)两台单冻机一块降温则都达不到这么低的温度!我这制冷剂是R717。大家帮我看看怎么能降到零下50度!怎么整改!谢谢!
有么有烟台五区搞制冷的呢?加QQ群54852059!大家讨论讨论共谋大业!哈哈!谢谢!
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
fjcaline
沙发
用低温机组啊,一般达到-70度左右没问题
2010-09-11 12:49:11
赞同0
-
ymch8866
板凳
可以考虑复叠式制冷系统
2010-09-04 20:58:04
赞同0