土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水泵进出水管的问题

水泵进出水管的问题

发布于:2010-08-22 22:09:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
水泵吸水管为什么要用偏心变径且顶平?说是为了排气,那么气是排到那里呢?不会是排到水泵里吧,那对叶轮不是有影响吗饿?出水管用什么样的变径呢?吸水管上出水管上对阀门有什么要求,比如有说不能用没有锁定装置的蝶阀等,请问是出于什么考虑呢??请高手指教 谢谢

[ 本帖最后由 sinohack 于 2010-8-22 22:17 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sinohack
    sinohack 沙发
    问题是偏心异径怎么就能防气蚀了呢?、
    2010-08-23 20:42:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.36 万条内容 · 725 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小弟头一次做消防泵房,求高手指点选型对否?

总共4栋楼,1、2、3#16层,1-3层裙房商场(做自喷),以上塔式住宅,4#纯住宅(3单元1T2). 4栋楼均不超过50米,为二类民用建筑!以下是我的选型:

回帖成功

经验值 +10