土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水泵进出水管的问题

水泵进出水管的问题

发布于:2010-08-22 22:09:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
水泵吸水管为什么要用偏心变径且顶平?说是为了排气,那么气是排到那里呢?不会是排到水泵里吧,那对叶轮不是有影响吗饿?出水管用什么样的变径呢?吸水管上出水管上对阀门有什么要求,比如有说不能用没有锁定装置的蝶阀等,请问是出于什么考虑呢??请高手指教 谢谢

[ 本帖最后由 sinohack 于 2010-8-22 22:17 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • pangjiang27
    pangjiang27 沙发
    吸水管上用管顶平接的偏心大小头 是 防止水中析出的气体集结于此
    出水管无所谓怎么变径
    吸水管上的阀门最好用明杆闸阀
    2010-08-27 14:34:27

    回复 举报
    赞同0
  • sinohack
    sinohack 板凳
    问题是偏心异径怎么就能防气蚀了呢?、
    2010-08-23 20:42:23

    回复 举报
    赞同0