设计手册中关于吊车配电我不明白的地方!

发布于:2005-12-08 10:24:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
许多设计手册中都有吊车配电的表,但是表中所给的总额定功率并不是主钩\副钩\大车\小车功率的简单相加,我想知道那个总功率是怎么得到的?跟主钩\副钩\大车\小车功率有关系没?
另外,Er这个值是设备本身铭牌上面自带的吗?通常为多少?
还有,为什么表中所给BLX\BLV的载流量大多都小于负荷开关脱扣电流值,那样导线不是要烧坏了吗?
谢谢大家!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • han2003
    han2003 沙发
    吊车等负荷计算需要考虑暂载率,动力配电等设备,可以按热继电器的整定电流或负荷计算电流选取导线,不考虑过负荷因素。
    2006-06-08 11:20:08

    回复 举报
    赞同0
  • 小电容美眉
    可能是要躲过短期工作电流的冲击吧?
    2006-06-08 10:42:08

    回复 举报
    赞同0