阅读下一篇
变压器过流跳闸我公司由于发电厂的一变压器三相短路,造成公司的供电网络波动,电压突降,瞬时1S中失电,同时公司内部的供水系统(分为两段母线,分段运行),由于在运行中,只有一段的母线上带了三台电机,分别为160KW,132KW,90KW,另外一段母线上没有带负荷,由于瞬时失电1S中,三台电机失电1S,由于这三台电机加有延时5S,接触器才动作,所以当恢复供电时,三台电机同时又启动,变压器过流动作,变压器容量为1250KVA,请问这个启动电流能冲跳变压器吗,还有就是当电机瞬时失电后,又立即启动,电流还会是额定电流的5-7倍吗,电机全为鼠笼电机,直接启动的.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
有意思。。。哪里那么好找的,呵呵。。甲方又该心疼了!一平米还想至少卖一万呢。。我现在有
一个项目早就出图发行了,甲方一直想用箱变,但是就是还没下供电方案,估计他们楼盖好了也还得费神找地方了
回复 举报