发布于:2005-12-07 19:43:07
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
我公司由于发电厂的一变压器三相短路,造成公司的供电网络波动,电压突降,瞬时1S中失电,同时公司内部的供水系统(分为两段母线,分段运行),由于在运行中,只有一段的母线上带了三台电机,分别为160KW,132KW,90KW,另外一段母线上没有带负荷,由于瞬时失电1S中,三台电机失电1S,由于这三台电机加有延时5S,接触器才动作,所以当恢复供电时,三台电机同时又启动,变压器过流动作,变压器容量为1250KVA,请问这个启动电流能冲跳变压器吗,还有就是当电机瞬时失电后,又立即启动,电流还会是额定电流的5-7倍吗,电机全为鼠笼电机,直接启动的.
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句你说的情况是存在的,但变压器过流保护整定值应躲过这个冲击电流。
电动机自启动不是一个新课题, 在很多场合都早已采用了。
回复 举报
变压器可能是由于该冲击电流跳闸,不知道各位同不同意?!?!
回复 举报