土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 门厅中央空调结露问题

门厅中央空调结露问题

发布于:2010-08-22 11:08:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
某医院的中央空调工程,在大厅里有部分吊顶式柜机在夏季运行时,整个柜机周围及风管沿线的吊顶处均有凝结水滴下来。柜机周围的吊顶处滴水现象更严重。(最近散流器的位置并未有大量水滴出,仅在散流器中央存在的露珠)。整个柜机采用无组织回风,风管采用玻璃钢风管,保温层为30mm。凝结水系统畅通。柜机的机身周围有结露现象。
对于已经发生的问题,施工单位和设备厂家各执一词,施工单位说整个系统施工没有存在问题,均按照设计院意图施工,并且在发生问题后及时查找原因,仍然找不出相应的处理方法,建议改变柜机皮带轮的大小,从而改变送风量来解决问题。
设备厂家的意见是,要从整个施工的工艺上去查找问题,柜机的参数都是经过和设计院核对后进行生产,应该不会存在选型过大的问题。对于柜机机身有结露现象的原因是此柜机处于大厅位置,温差较大,易发生结露现象。对于风管周围有滴水现象,设备厂家给出的原因是,该系统在调试的时候没有调试好,阀门的开启程度没有调整,导致柜机的整个压头在出口很近的距离就丧失殆尽,从而导致了距离柜机近处的风管产生了大量的凝结水滴出的现场。如果改变的皮带轮的大小,势必损失的柜机的效能,制冷效果受到影响。
双方各执一词,正协商解决之中。

对于此工程发生的情况,各位大侠有何建议和解释?

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-8-22 14:37 编辑 ]

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • tom81000
    tom81000 沙发
    我想问下是不是调高风量就不会结露????
    2013-02-14 13:57:14

    回复 举报
    赞同0
  • bixue285
    bixue285 板凳
    路过学习了。
    2011-06-30 14:33:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 774 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

板式换热器机组

机组选用卧式水泵,哪位朋友知道什么时候选用卧式水泵?有什么优点?谢谢了

回帖成功

经验值 +10