土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 凝结水管无奈接入污水管,该如何防臭啊?
如题,老楼改造,一个层面的风机盘管的冷凝水管总管,因为一系列原因,只能接入污水立管或底层污水总管,有什么好的办法可以隔臭啊??谢谢大家了

全部回答(5 )

  • 80教育
    冷凝水
    要间接排放,最好排到卫生间地漏!
    2005-12-08 14:17:08 来自 PC 评论 举报
  • jrzhp
    冷凝水管接污水管、排水管、雨水管都不可行,某工程就有深刻的教训。该工程施工人员图省事,将凝结水管总管接在雨水管上,雨水管通往室外检查井处堵塞,雨水总管立管集水,通过凝结水管返回到风机盘管水盘,溢出水盘至吊顶,刚开始以为是盘管冷冻水漏水,最后找了很常时间才找到原因。若是污水麻烦就更大了。
    2005-12-08 11:29:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10