变频器输出电压比电动机额定电压低对电机有何危害

发布于:2005-12-07 13:37:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我厂变频器采用模块,6kv,每相6个模块,每个模块输出有效电压577v,迭加为3462v,线电压为6kv
现有一个模块损坏,变频器将其他两相同位置模块旁通隔离,此时变频器输出电压降低10%以上,电动机电流超出额定,此时对电动机危害是什么,能否长时间运行
  • lizhenbao_jinan
    电机要求电压在-5%~+10%之间,就是说电机承受过电压的能力比承受低电压的能力强,其中因为电压降低,机械负荷不变,电流上升的厉害,导致电机绕组发热厉害,超过其允许温升,长期运行可能导致绕组烧毁.
    2005-12-07 14:23:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。