求助:西门子(S7-300)DO模块为何无输出?
求助:西门子(S7-300)DO模块为何无输出?
我用的PLC其CPU为315,DO为322,DI为321,运行中测量DO模块有24伏电源,DI模块运行正常,但是,DO模块就是没有输出,DO模块可确定为好的,请教这是为什么?
发布于
2005-12-07 12:45:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
biqingmin
检查程序,和底板总线.
2006-09-07 08:14:07
来自 PC
评论
举报
jsp141242
底坐接触不良使CPU找不到模件,同样会出现如上所说
2006-09-05 14:39:05
来自 PC
评论
举报